Вопрос по судебной экспертизе программного обеспечения

Рустам
3 года назад

В производстве Арбитражного суда Алтайского края находится дело № А03-………. по иску индивидуального предпринимателя Б……….. Натальи Евгеньевны к обществу с ограниченной ответственностью Т…………. о взыскании убытков в размере 768 100 руб., расходов на проведение экспертизы в размере 7 200 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 18 362 руб. С целью установления обстоятельств по делу планируется назначение технической (компьютерно-технической) экспертизы.
I.
Описание ситуации:
Инженером ООО «Н…………….» в Т……… проводились следующие работы:

Внесение изменений в конфигурацию пульта посредством программы PProg v3.3 по протоколу Орион-ПРО через преобразователь интерфейса USB- RS232 согласно инструкции, на ПКУ С2000М v4.12 («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.26 от 18.10.2019) и инструкции на программу PProg (PProg_2016). Последовательность действий, производимых при внесении изменений в конфигурацию:
1
Считывание конфигурации из ПКУ С2000М посредством ПО PProg по протоколу Орион-ПРО.
2
Внесение изменений в конфигурацию посредством ПО PProg (перенос пожарного извещателя из одного раздела в другой раздел).
3
Сохранение файла измененной конфигурации на ПК.
4
Запись измененной конфигурации в ПКУ С2000М посредством ПО PProg по протоколу Орион-ПРО.
5
Автоматический перезапуск ПКУ С2000М после записи конфигурации. После завершения перезапуска конфигурации в ПКУ С2000М произошли следующие события, которые не предусмотрены загружаемой конфигурацией:
1 Включение реле приборов С2000-КПБ адр. 27 реле 2, 3, 4, 5, 6; адр. 28 реле 1, 2, 3, 4, 6; адр. 30 реле 1, 2, 3, 4, 5, 6;
адр. 31 реле 1 II.

Анализ ситуации:
После считывания загруженной конфигурации из ПКУ С2000М посредством ПО PProg по протоколу Орион-ПРО и сравнения с исходным файлом конфигурации обнаружены следующие различия:

1 назначенный в исходной конфигурации тип выхода «реле (по умолчанию)»
приборов С2000-КПБ
адр. 27 реле 2, 3, 4, 5, 6;
адр. 28 реле 1, 2, 3, 4, 5, 6;
адр. 30 реле 1, 2, 3, 4, 5, 6;
адр. 31 реле 1
изменился на тип выхода «неисправность ОБЩИЙ» 2 появились «мусорные» описания шлейфов в некоторых приборах, в частности
адрес 97, прибор Сигнал-20П, шс.14,15,16
На основании сравнения загружаемой и считанной конфигураций пульта, можно сделать предположение о некорректной загрузке конфигурации в пульт, и искажении исходной конфигурации пульта.
Возможные вопросы к эксперту:
1 Какая конфигурация загружена в пульт контроля управления ПКУ С2000М?
Какая конфигурация считана с пульта контроля управления ПКУ С2000М?
1.1. Насколько отличаются данные конфигурации (объем)?
2 Возможна ли некорректная запись конфигурации в пульт контроля управления ПКУ С2000М посредством программы PProg v3.3 по протоколу Орион-ПРО?
2.1. Если это возможно, указать возможные причины некорректной записи конфигурации в пульт контроля управления ПКУ С2000М посредством программы PProg v3.3 по протоколу Орион-ПРО?
2.2. Если это возможно, то могут ли данные ошибки привести к изменению типа выхода «реле (по умолчанию)» на «неисправность ОБЩИЙ»?
3 Какие последствия влечет за собой изменение типа выхода «реле (по умолчанию)» на «неисправность ОБЩИЙ»? Может ли это служить причиной сработки системы пожаротушения в отсутствие задымления/пожара?
Есть вероятность постановки дополнительных вопросов судом или истцом по делу. С учетом вышеизложенного прошу предоставить информацию о возможности проведения судебной экспертизы, а также стоимости и сроках ее проведения. К ответу на запрос необходимо приложить документы, подтверждающие квалификацию эксперта.

Ответ прошу направить в срок до 25.11.2024 года на электронную почту …..

1 ответ
Техническая экспертиза
Админ. 2 года назад

Добрый день уважаемый Рустам!
Спасибо за оказанное доверие и за обращение в наш Центр технических экспертиз.
Да, мы готовы провести для вашего клиента судебная компьютерно-техническую экспертизу и ответить на все вопросы которые вы сформулировали.
Сегодня до конца рабочего дня мы подготовим для вас гарантийное письмо (информационное письмо) где будут указаны сроки проведения компьютерной экспертизы, стоимость проведения экспертизы, реестр экспертов которые примут участие в проведении экспертизы.
Также мы приложим пакет документов на наше экспертное учреждение, документы на вышеуказанных экспертов, т.к. дипломы о высшем образования, удостоверения о повышении квалификации по специальности «Компьютерно-техническая экспертиза», документы о членстве в экспертном сообществе.
Если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы — обязательно задавайте к нам по телефону который указан на сайт: https://kompexp.ru/contacts/